很多人都不知道電能表的實際用量怎么計算的,下面浩寧電表網小編就給你分析下
具體情況如下:
1.不經互感器的電能表即直接接入線路,從電能表直接讀得實際電度數,如電能表盤上注有倍率時,本月實際用電量為本月實際用量(kW˙h)=(本月讀數-上月讀數)×倍率。
2.經互感器接入時電能表計量:
1)電能表與電流互感器配合使用時,本月實際用電量為本月實際用量(kW˙h)=(本月讀數-上月讀數)×變流比。
2)電能表盤上注有倍率時,本月實際用電量為本月實際用量(kW˙h)=(本月讀數-上月讀數)×倍率。
3)電能表與電壓、電流互感器配合使用時,本月實際用電量為本月實際用量(kW˙h)=(本月讀數-上月讀數)×變流比×變壓比。
4)電能表盤上注有倍率與電壓、電流互感器配合使用時,本月實際用電量為本月實際用量(kW˙h)=(本月讀數-上月讀數)×變流比×變壓比×倍率。
5) 電能表上注明電流比值和電壓比值,這是成套表計。如注明變流比為100A/5A,變壓比為10000V/100V,是指電能表所配備的電流互感器應為 100A/5A,電壓互感器應為10000V/100V,所以成套配用的電能表的讀數就是實際用電,不需再乘變流比、變壓比。
6)如果電能表盤上標注的變比與電壓、電流互感器的變化不符時,本月實際用電量為本月實際用量(kW˙h)=(本月讀數-上月讀數)×(所配互感器變壓比×變流比×倍率/表盤上標注的變壓比×變流比)。