電表出現的簡單故障以及解決方法
智能電表一般來說是不會出現故障,因為在出廠時都經過了嚴格的檢驗,不過也不排除有特殊情況。大部分人對電能表是不太了解的,下面我們以威勝多功能電能表為例,為大家講解一下三相電能表簡單故障、原因以及處理方法。這樣大家在售后咨詢的時候可以簡單說明一下電表情況。
電能表簡單故障:
1. 無顯示
2. 不計量或電量少計
3. 輔助端子功率脈沖測量不到
4. 在進行讀抄時RS485通信不成功
5. 參數設置不成功
原因:
1. 無電源供電
2. 計量電路工作不正常
3. 接線不正確,無外接電源
4. 硬件不正?;騾?shù)管理軟件設置不正確
5. 硬件不正常或沒有相應的權限
解決方法:
1.用萬用表查看線路是否有電壓(建議在電表電壓端子排上測量);電表的電壓是否按電表面板上所標定的額定電壓。
2.接入電壓是否正常。電流接線是否符合要求(某一相或二相電流進出線接反);有條件的用戶可用現場校驗儀對電表精度進行檢測。通過估算用戶電器的用電負荷,并對照電表顯示的功率相比較,如相差不大,電表計量應該沒什么問題;接線盒或計量柜內的端子排上電流短接線是否取下。(此現象在新裝表或更換電表后出現)。
3.如果銘牌上功率脈沖燈閃爍,可檢查測試線接線是否正確。我公司電表脈沖輸出方式多為空接點輸出,必須加外接電源(5V-24V)DC,電壓不能高于此值。可用萬用表檢查是否達到要求。
4.先檢查通信硬件是否正常:通信軟件在發命令時用萬用表的 10V 直流檔在 RS485A 與 B 之間測量應有跳變的電壓;通信線接線是否正確,可用萬用表 10V 直流檔檢查RS485 口,高電位應接 A 端,低電位接 B 端;檢查規約是否正確,表與軟件的通信規約應一致。參數管理系統內的端口選擇與所插硬件的端口是否為同一個端口。端口設置是否正確:停止位 1,數據位 8,偶校驗,通信波特率是否與表內一致。
5.先參照上點查找原因;權限密碼是否正確,編程按鍵是否按下;是否有相應的權限控制字,可在電表上的顯示代碼080060--080065 中查看。
以上是有關電表出現的簡單故障以及相對應的解決辦法,更多有關電表的知識請關注浩寧電表網!