長沙威勝電表DTSD341-MB3分時計量功能分為電量分時計量和最大需量分時計量,DTSD341-MB3中有兩種模式的配置,一種是TH型一種是TF型,浩寧電表網小編為您詳細講述DTSD341-MB3分時計量功能。
威勝電表DTSD341-MB3電量分時計量
本儀表有兩種配置:TH 及 TF 型(由模式字 1 的 b6 設置)。TH 型為雙方向電能表,它可以計量正、反向有功,4 象限無功以及 A、B、C 各元件有功、無功電量。TF 型為單方向電能表,它可以計量正向有功,4 象限無功以及 A、B、C 各元件有功、無功電量,反向有功計量精度不作保證,僅供參考。
TH 型和 TF 型電能表都能計量 2 種組合的無功電量,2 種組合的無功電量可由 4 個象限的無功電量任意組合(通過無功組合模式字設置)。各種總電量均可以按最大 8 種費率時段進行分時計量(A、B、C 各元件的電量不分時計量)。
本表計可設置主副兩套時段。電表是否進行主副兩套時段切換,受電表模式字 3 的 b5 位控制。
每套時段最大8費率。
每套時段可設置最大10個年時區切換數,最大8個日時段表,每天最大14時段切換。
每套時段可設置90個公共假日,可設置周休日時段。
百年日歷、時間,閏年自動切換。
注意,如果時段表中某一時段的費率號大于費率數時(設置錯誤),此時段的電量計入費率 1。
電量顯示小數位數設為2時:
有功電量,最大累計電量為 999999.99kW.h。對于無功電量,最大累計電量為±999999.99kvar.h。
反向有功電量是否計入正向有功電量由模式字2的b2確定。
通信軟件在解析和設置電量時必須與電表的電量顯示小數位一致。
威勝電表DTSD341-MB3最大需量分時計量
TH 型電表可計算正、反向有功、輸入無功(Ⅰ+Ⅱ)及輸出無功(Ⅲ+Ⅳ)最大需量及其出現時間(年月日時分);TF型電表可計算正向有功、輸入無功(Ⅰ+Ⅱ)及輸出無功(Ⅲ+Ⅳ)最大需量及其出現時間(年月日時分)。兩種配置均可以計量8種費率的最大需量及其發生時間。最大需量的積分周期和滑差步進時間可選擇,滑差時間只能設置為 1、2、3、5、10 分鐘,需量周期與滑差時間的設置必須滿足下述關系:
1≤(需量周期÷滑差時間)≤15,且需量周期能被滑差時間整除。
需量與時鐘同步。
威勝MB3系列電表詳情: