深圳科陸一直都是電表行業中的佼佼者,企業成立于1996年,于2007年3月在深圳證交所掛牌上市。現注冊資本119189.675萬元,員工4000余人,擁有超過1000人的技術研發團隊,浩寧電表網一直是深圳科陸的深度合作伙伴,我們直接從科陸廠家拿貨,價格比市場便宜20%。
深圳科陸電表報警代碼大全
◆Err-01:控制回路錯誤——當剩余金額為0元時,電表繼電器斷開,觸發控制開關斷電。當開關或電表出現異常電能表仍能繼續用電時,當遞減1kWh后,液晶顯示“ERR-01”;此時斷電后,“ERR-01”消失,再繼續走1kWh后電表液晶顯示“ERR-01”,當用戶購電后,會自動扣除透支電費,“ERR-01”消失。
◆Err-02:ESAM錯誤——安全芯片ESAM出現故障,需更換ESAM或電能表進行維修。
◆Err-03:內卡初始化錯誤
◆Err-04:時鐘電池電壓低——電池電壓低,液晶有電池顯示“”符號,如果停電后,電表時間會丟失,此時需要更換電能表。
◆Err-05:內部程序錯誤
◆Err-06:存儲器故障或損壞
◆Err-08:時鐘故障——時間錯誤,需要觀察電表時間是否有問題。
◆Err-10:認證錯誤——沒有加密成功或遠程更新密鑰失敗。
◆Err-11:ESAM驗證失敗
◆Err-12:客戶編號不匹配——用戶卡或遠程下發參數,用戶號錯,會提示。
◆Err-13:充值次數錯誤——用戶卡或遠程下發參數時,購電次數錯,會提示。
◆Err-14:購電超囤積——設置成“999999.99”為最大值,超購電囤積(購電時如果:剩余金額+本次購電金額>囤積進 金額限值,則出現該提示。)
◆Err-15:現場參數設置卡對本表已經失效——連著多次對一只表插一張現場參數卡則第2次就會出現該提示 或者 先插入一張現場參數設置卡版本號大的卡,再插入一張比上次的版本號小的卡,就會出現該提示 或者 現場參數卡的次數用光了。)
◆Err-16:修改密鑰錯誤——正式密鑰下的ESAM,插入測試密鑰下的修改、密鑰卡出現該錯誤。
◆Err-17:未按鉛封鍵——編程時,未按編程鍵
◆Err-18:提前拔卡——插卡時,拔卡過快
◆Err-19:修改表號卡滿(該卡無空余表號分配)——表號卡次數已滿。
◆Err-20:修改密鑰卡次數為0——修改密鑰次數為0(修改密鑰次數用完)
◆Err-21:表計已開戶(開戶卡插入已經開過戶的表計)——(已經開過戶的表,再插一次新做好的開戶卡。)
◆Err-22:表計未開戶(用戶卡插入還未開過戶的表計)——(已經用過的購電卡,插入未開戶的表中,要求2只表表號一致。)
◆Err-23:卡損壞或不明類型卡(如反插卡,插鐵片等)——反插卡、插鐵片
◆Err-24:表計電壓過低(此時表計操作IC卡可能會導致表計復位或損害IC卡)——表計電壓過低,此時插卡會出現該提示
◆Err-25:卡文件格式不合法(包括幀頭錯,幀尾錯,效驗錯)
◆Err-26:卡類型錯——(如果用戶卡或者現場參數卡的用戶類型與參數預制卡的用戶類型不一致,插入用戶卡或者現場參數卡會出現該提示。)
◆Err-27:已經開過戶的新開戶卡(新開戶卡回寫區有數據)——已經開過戶的新開戶卡(已經用過的開戶卡,插入未開戶的表中,要求2只表的表號一致。)
◆Err-28:其他錯誤(卡片選擇文件錯,讀文件錯,些文件錯等)——表號錯、購電次數不為1的開戶卡等會出現“ERR-28”
◆Err-51:過載——用戶使用負荷大于的1.2倍的最大電流時,電表輪顯“Err-51”
◆Err-52:電流嚴重不平衡——對單相表無意義
◆Err-53:過壓——電壓大于1.15倍Un
◆Err-54:功率因數超限——用戶環境功率因數小于0.2,電表輪顯“Err-54”
◆Err-55:超有功需量報警事件
◆Err-56:有功電能方向改變(雙向計量除外)——進出線反了,會提示‘Err-56’,液晶有“”閃爍。