您好,歡迎光臨浩寧電表網!
長沙威勝單相電表DDS102功能介紹
2021-01-22 10:56:30

長沙威勝單相電表有幾個系列,比如DDSY102-K3、DDS102-T1、DDS102-J3等,現在浩寧電表網簡單說說長沙威勝單相電表DDS102功能介紹。希望對您有所幫助。

背光功能

LCD背光可通過按鍵、紅外通信進行喚醒。正常使用情況下,背光使用壽命不小于10年。DDS2102-T1V2. 1表型可配置。

電池功能

電池用于在停電的狀態下為電能表提供運行所需能量,用以維持表內相關數據。電池有無直接關系到與時間相關數據的正確性,即直接關系到凍結、分時費率等功能的有無。

長沙威勝單相電表DDS102功能介紹

閥控功能

閥控命令響應功能:當遠程發出跳、合閘、保電、解除保電等命令時,內置開關能做出相應的動作,以實現遠程控制,且能記錄10次跳合閘事件。此功能根據電能表實際配置可選。

負荷控制功能:電能表可以設置負荷控制,在有功功率.上限值為“0”時,不允許電能表啟動負荷控制功能;在有功功率上限值“>0”時,允許啟動負荷控制功能(電能表有功功率。上限值缺省值為“0”)。開啟負荷控制功能后,當電能表在一段時間內連續檢測到超功率運行,自動進行跳閘。經過一段等待時間內,電能表自動合閘根據以下兩種情況而有所不同:

①超功率跳閘次數限定值為“0”時:每次超功率跳閘,經過等待時長后,均能自動合閘。

②超功率跳閘次數限定值大于“0”時:超功率跳閘次數小于或等于限定值時,經過等待時長后,電能表自動合閘;大于限定值時,不再進行自動合閘。

備注:與負荷控制相關的參數,可以通過RS485/紅外/卡進行設置,具體以電能表實際表型為準。

通信功能(可選)

RS485通信:通過電能表自帶的RS485通信端口與電能表進行通信。波特率可設(9600/ 4800/2400/1200), 出廠默認為2400bps.

遠紅外通信:波特率固定為1200bps,遠紅外通信的有效距離不小于3米。部分表型當表計電壓低于75%Un(165V)時關閉遠紅外通信。

預付電量功能(可選)

此項功能僅DDSY2102-K3V1. 0電能表固有,采用SLE4428邏輯加密卡作為傳輸介質,卡片主要有以下幾種:預置卡、購電卡、補卡。

威勝電表相關推薦:

長沙威勝單相電表DDS102產品簡介

長沙威勝單相電表DDS102接線圖

威勝單相電表DDSY102-K3插卡報錯怎么辦

上一篇:長沙威勝單相電表DDS102怎么看
下一篇:長沙威勝單相電表DDS102尺寸及使用說明
點擊排行
· 電流互感器是什么?有什么作用?
· 電表跳閘怎么恢復
· 電能表上的尖峰平谷代表什么含義
· 電表的報警燈亮是怎么回事?
· 智能電表報警燈亮是怎么回事
· 單相電表和三相電表的區別