1.低壓電能表岀表線采用額定電壓為500V的絕緣銅芯導線,導線的載流量與負荷相匹配,導線截面不少于2.5平方毫米。
2.塑料絕緣導線的敷設,應采用線碼、塑料槽板或塑料管敷設。
3.三相三線和三相四線電能表岀表線的相序應用黃色、綠色、紅色導線標志相序或黃、綠、紅顏色涂在導線上以分別相序,若中性線為黑色則不涂顏色。
4.低壓電流互感器的一次線連接時,應注意其標志的變比的圈數和接頭,岀表線應壓接線耳。
5.電度表的接線應以隨表的圖紙及表蓋反面的接線圖為準,這是對新表而言的。對于舊表要特別小心,其表蓋反面的接線圖可能不準,因為你不知道這個表蓋是否是該表原配的,或許被人無意中換過。
為保險起見,最好用萬用表實際測量一下,弄清接電流線圈和電壓線圈的的接線端子。一般電壓線圈的電阻為700-800歐,電流線圈的電阻為0歐。這一步沒做好可能導致短路故障。
6.接帶電流互感器的三相四線電度表時,應將電度表上的三個電壓線圈連接片取下來,如果不取下來將造成短路。
7.電流互感器的極性務必要接正確。當主回路的導線從P1端穿向P2端時,互感器二次側的k1就應分別接電度表的1、4、7端子,k2分別接3、6、9端子。
如果k1,k2全接反了要么不轉(帶止逆裝置的電度表),要么反轉(不帶止逆裝置的電度表)。
如果只是其中一個或兩個接反了,則電度表將少計量電度。
8.對于直接在母排上固定的電流互感器,應考慮到母排因電流大或接觸不良發熱烤壞互感器的問題。這在新文灣配電室就出現過。
幸虧及時發現并處理,否則將導致嚴重的短路事故。可行的解決辦法是在母排上纏繞一定厚度的玻纖布并用絕緣玻纖板隔離,使互感器的塑料部分不直接接觸母排。
9.在走線之前為了保險起見,可先對一卷導線測量直流電阻。這樣可以防止因導劲阗|(zhì)量不佳,中間有斷開之處而造成的電表不能正常計量問題。
如果等接完線之后再查是很難查出來的,因為導線通過互感器和電度表內部的電流線圈連成一體了。
10.接線時電壓和電流必須同相,例如:A相的電流互感器k1,k2接到電度表的1,3端子后,電度表的電壓端子2就必須從A相取電源,絕對不能從B相或C相上取電源。