電能表使用倍率的計算方法
2016-07-06 09:26:23

最近在參與電費計算時,發現了倍率這個詞,那么到底倍率是什么意思呢?下面浩寧科技小編為大家揭開謎底。

電能表的倍率一般是指電能表所匹配的互感器的倍率,也稱為變比、變流(壓)比、電流(壓)比,就是縮小的比例。實際的用電量等于電能表的表值乘以倍率。

互感器分為電壓互感器和電流互感器。

低電壓的電能計量可采用電阻分壓,不用電壓互感器。例如直進式電能表是直接串聯在線路上,電能表記錄的表值就是實際耗電量。

當測量的電氣量(電壓或電流)數值較大,超過電能表的工作范圍,難以直接使用電能表測量時,可利用互感器將測量的電氣量按一定比例采樣,使之降低到電能表的工作范圍內再測量。此時,電能表所顯示的數值不是實耗電量,而是經過互感器變換后的電量,實耗電量與互感器倍率相關。

倍率的計算:

1. 不經互感器的電能表電氣基礎理論知??梢灾苯咏尤刖€路,從電能表直接讀得實際電度數。

2. 經互感器接入時電能表計量。

1)電能表與電流互感器配合使用時,本月實際用電量為本月實際用量(kW·h)=(本月讀數-上月讀數)×變流比。

2)電能表盤上注有倍率時,本月實際用電量為本月實際用量(kW·h)=(本月讀數-上月讀數)×倍率。

3)電能表與電壓、電流互感器配合使用時,本月實際用電量為本月實際用量(kW·h)=(本月讀數-上月讀數)×變流比×變壓比。

4)電能表盤上注有倍率與電壓、電流互感器配合使用時,本月實際用電量為本月實際用量(kW·h)=(本月讀數-上月讀數)×變流比×變壓比×倍率。

5)電能表上注明電流比值和電壓比值,這是成套表計。如注明變流比為100A/5A,變壓比為10000V/100V,是指電能表所配備的電流互感器應為100A/5A,電壓互感器應為10000V/100V,所以成套配用的電能表的讀數就是實際用電,不需再乘變流比、變壓比。

6)如果電能表盤上標注的變比與電壓、電流互感器的變化不符時,本月實際用電量為本月實際用量(kW·h)=(本月讀數-上月讀數)×(所配互感器變壓比×變流比×倍率/表盤上標注的變壓比×變流比)。