1. 主要技術參數
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
功耗 |
電壓線路 |
|
|
<2W/10VA(外電源 0.5VA) |
|
|
|
|
|
|
|
電流線路 |
|
|
<4VA |
|
|
|
|
|
||
|
頻率 |
|
|
50Hz 或 60Hz |
|
|
|
|
|
||
|
啟動電流 |
直接接通 0.004Ib 經互感器 0.002In |
|||
|
|
|
|
|
|
|
潛動 |
|
|
無 |
|
|
正常工作電壓 |
|
|
0.9 Un ~1.1Un |
|
|
極限工作電壓 |
|
|
0.7Un~1.3 Un |
|
|
|
|
|
|
|
|
正常工作溫度 |
|
|
-25℃~55℃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
極限工作溫度 |
|
|
-35℃~65℃ |
|
|
|
|
|
|
|
|
存貯和運輸溫度 |
|
|
-40℃~70℃ |
|
|
|
|
|
|
2. 工作原理簡述
交流電壓、交流電流經高速高精度ADC轉換成數字信號,并對其進行數字運算和誤差補償,從而精確地獲得有功電量和無功電量。同時存儲和顯示測量結果。
3. 基本功能
3.1 電能計量功能
① 計量參數:計量正、反向有、無功電量,反向電量計入正向電量,四象限無功電量,電量計量模式可設置。
② 監測參數:可監測各相電壓、電流實時值,可監測三相總及A、C各相有功功率、無功功率、功率因數、相角、相位等實時參數。
③ 數據存儲:可存儲當月、上1月、上2月、上3月···上12月電量數據。
?、?顯示功能:使用長壽命、寬溫度范圍的LCD顯示電量數據。
3.2 防竊電功能
?、?開蓋記錄功能,防止非法更改電路。
?、?反向電量計入正向電量,用戶如將電流線接反,電表照樣正向走字,不具有竊電作用。
?、?斷相指示功能:用兩個發光管來指示是否斷相,防止用戶去掉某一相的計量,某相斷相時,相應指示燈不亮。
⑤ 電壓逆相序、功率反向等故障報警功能。
以上情況如發出,電表會出現報警標志,如安裝抄表系統與電表相聯,抄表系統會馬上出現報警。
3.3 抄表功能及方式
?、?通過電表上的按鍵,可在液晶屏上查詢到電表每月的用電數據。但不可以查詢到每日、每小時、每分鐘間隔保存的數據。
?、?通過手持紅外抄表機,可讀取電表的各項數據,包括每月、每小時、每分鐘數據。
?、?RS485通訊口抄表,配合抄表系統,可抄讀到每月、每小時、每分鐘數據用電數據,并保存繪制曲線圖、柱狀圖、表格等??刹樵兊接脩舻母`電記錄,還可估算電表的電流規格或電流互感器的電流規格是否選配合理。這一抄表系統我公司針對不同客戶可免費或低價給客戶使用,這一系統還可實現用戶先交電費再用電功能,但需要有跳閘功能的電表配合才能使用這一功能。