您好,歡迎光臨浩寧電表網!
許繼DTSD568-B三相四線電子式多功能數字電能表使用說明書 - 下載
    許繼
電壓規格:
3×57.7/100V、3×220/380V
精度等級:
有功:0.2S級;無功:2S級
電流規格:
1.5(6)A
主要功能:
分時計量正反向有功、正反向無功及無功四象限總電能及4個費率的電能量
通訊接口:
雙485通訊
通訊協議:
DL/T645-1997
0731-82052265 135 4866 1746

QQ:點擊這里給我發消息

聯系人:吳經理

說明書簡介

  1. 概述

  河南許繼DTSD568-B型三相四線電子式多功能數字電能表能計量各個方向的有功、無功電量及需量,并具有獨立的雙485通訊、手動及紅外停電喚醒、負荷記錄等功能,它性能穩定、準確度高、操作方便。是由IEC61850通訊單元、測量單元和數據處理單元等組成,除計量有功、無功電能量外,還具有分時計量、測量需量等多種功能,并能顯示、儲存和輸出數據;采樣值數據傳輸支持IEC61850-9-2/1標準,能與數字化變電站無縫連接。

  2. 功能介紹

  2.1分時計量電能

  電表可以分時計量正反向有功、正反向無功及無功四象限總電能及4個費率的電能量,并可記錄三個月的電量,四象限的定義如圖1所示:

        圖1 電能測量四象限定義

                                        圖1 電能測量四象限定義

  測量平面的豎軸表示電壓向量U(固定在豎軸),瞬時的電流向量用來表示當前電能的輸送,并相對于電壓相量U具有相位角Φ。順時針方向Φ角為正。

  注1:正向有功電能的計量方法取決于 “有功電能計量方式選擇”的內容。

  =00時 正向有功電能 = 正向有功(實際)

  =01時 正向有功電能 = 正向有功(實際)+ 反向有功(實際)

  注2:正反向無功電能的計量方法取決于 “無功電能計量方式選擇”的內容。

  用于記錄四個象限的計量方式,將其轉化為8位二進制數,各位的含義如下:

        四象限含義

  第0位 I 象限無功計量方式: 0—正向無功,1—反向無功

  第1位 II 象限無功計量方式: 0—正向無功,1—反向無功

  第2位 III象限無功計量方式: 0—正向無功,1—反向無功

  第3位 IV象限無功計量方式: 0—正向無功,1—反向無功

  年時區是指在一年當中有若干個日期段,在每個不同的日期段中,對應有不同的日時段表;而不同的日時段表,對應有不同的費率劃分。另外,周休日、公共節假日及春節三天,也可以選擇對應的日時段表。日時段是指將一天分為若干個時段,每個時段對應一種費率。

  本電表一年最多可設置4個時區(不包括節假日和周休日),最多可有5套不同的日時段表,最大日時段數為10,最大公共節假日數為12。最大費率數為4。4個費率依次為:費率1(尖)、費率2(峰)、費率3(平)、費率4(谷),可以根據需要進行編程設定,當前費率可在液晶顯示屏幕的第一行顯示,顯示符號①、②、③、④分別表示尖、峰、平、谷費率。

  另外,電表提供一套完備的備用費率,可在預先設定的時間啟用,以取代當前使用的費率。

  2.2 最大需量計量

  電表可以計量總及4個費率的正反向有功、正反向無功及四象限無功最大需量及其發生時間。并可記錄三個月的需量記錄。最大需量周期和滑差時間可按照DL/T 614-1997中的定義設置:需量周期可在5、10、15、30、60min中選擇,滑差(窗)式需量周期的滑差時間可在1~60min中選擇。需量周期應為滑差(窗)時間的整數倍。

  2.3 測量電壓、電流、頻率及功率

  電表能測量各相/各元件的電壓、電流,測量總及各相/各元件的有功功率、無功功率、視在功率、功率因數及電網頻率,并可顯示功率方向。

  3. 外形說明及安裝

  3.1 外形圖

       圖2  電能表外形圖

                                圖2 電能表外形圖

  翻開上蓋板,在表的上方有一電池槽,槽上用兩個螺釘固定著一塊小蓋板。打開小蓋板可見一個電池槽,電池槽安裝有兩節3.0V鋰電池,供停電抄表用;在電池槽的底部有電池的正、負極性標志,安裝時注意電池的正、負極方向。

  3.2 電表的安裝和接線圖

        圖3  電能表接線圖

                                                                              圖3 電能表安裝和接線圖