您好,歡迎光臨浩寧電表網!
三相電表互感器接法
2019-05-29 15:52:51

三相電表分為三相三線電表和三相四線電表,三相三線和三相四線接互感器的方法是不一樣的,浩寧電表網小編為您分別講解三相三線電表互感器接法和三相四線互感器接法。

三相電表的接線原則一般是:將電流線圈與負載串聯,或者是接在電流互感器的二次側,電壓線圈與負載并聯或接在電壓互感器的二次側位置。

三相三線電表互感器接法:

三相電表互感器接法

A電流線經過互感器S1接入1號口,3號口經過S2輸出,電壓線接入2號口。

B電壓線接入5號口,電流線直接接負載

C電流線經過互感器S1接入7號口,9號口經過S2輸出,電壓線接入8號口。

三相三線智能電表型號推薦:

長沙威勝DSSD331-MC3 0.5S級三相三線多功能電能表

深圳浩寧達DSSF122 三相三線電子式復費率電能表

三相四線電表互感器接法:

三相電表互感器接法

1、4、7要接到電流互感器二次側的S1端,就是電流的進線端;

3、6、9要接到電流互感器二次側的S2端,就是電流的出線端;

2、5、8分別接到A、B、C三相電源;

10是接零線,一般為了安全起見,一定要將電流互感器S2端連接后接地。

注意事項: 各電流互感器的電流測量取樣必須與其電壓取樣保持同相,即1、2、3是一組;4、5、6 是一組;7、8、9 是一組。

電表小知識:三相三線電表和三相四線電表怎么選

三相三線只能提供380伏電壓的電源,三相四線既可以提供380伏電壓、又可以提供220伏電壓的電源。

如果用戶有單相負荷又有三相負荷,那就是三相四線制或三相五線制(多零線接地線)線路,就要使用三相四線制的電表。三相三線制線路沒有調整能力,要求三相負荷基本平衡。所以三相三線制電表和三相四線制電表,接線方式也有所不同。一般同一品牌的三相四線電表要比三相三線電表價格稍微貴一點。

三相四線智能電表型號推薦:

長沙威勝DTS343-1三相四線電子式有功電能表

深圳科陸DTSF719三相四線電子式多費率電能表