三相電表一般都是要帶互感器工作的,那么三相電表帶互感器應該怎么接線呢,首先我們要知道你的三相電表是三相三線電表還是三相四線電表,現在浩寧電表網就來為您分別說明。
三相三線電表接線圖:
A電流線經過互感器S1接入1號口,3號口經過S2輸出,電壓線接入2號口。
B電壓線接入5號口,電流線直接接負載
C電流線經過互感器S1接入7號口,9號口經過S2輸出,電壓線接入8號口。
三相四線電表接線圖:
A黃線,電壓線接入2號口,電流線經過第1個電流互感器S1接入1號口輸入,S2接入3號口輸出
B綠線,電壓線接入5號口,電流線經過第2個電流互感器S1接入4號口輸入,S2接入6號口輸出
C紅線,電壓線接入8號口,電流線經過第3個電流互感器S1接入7號口輸入,S2接入9號口輸出
怎么選擇電流互感器規格
最大負荷的1.5倍的數據就是單根穿互感器的最大電流。如負荷為50KW,采用三相設備滿負荷時,每根電流約為75A,則選用75/5的互感器。高低壓算法都一樣。高壓是三相三3*100V的表,低壓是三相四3*380V/單相對地220V 的表,基本上都是1.5(6)A的,因為根據一次電流經過互感器后,進入表內的電流隨著進入互感器的電流變化在1.5~6A之間。
電流互感器的變比容量,是根據是負載電流的1.5倍選擇的。比如,三相功率感性負載50KW的電流大約為100(A),乘上1.5倍,等于互感器選擇150/5需要的變比量選擇互感器的變比。這樣選擇的計量是最佳選擇。
三相電表熱門型號推薦:
長沙威勝DSSD331-MC3 1級三相三線多功能電能表
長沙威勝DTSD341-MC3 0.5S級 1級三相四線多功能電能表