您好,歡迎光臨浩寧電表網!
三相三線電表接線圖及接線正誤判別方法
2019-10-08 16:06:22

以下是三相三線電表正確接線圖,有兩種比較簡易的三相三線接線方法,一種是直入式,一種是互感式。我們先來看看直入式的電表接線圖是怎么接線的吧。

三相三線電表接線圖直入式

三相三線電表接線圖及接線正誤判別方法

三相三線電表接線圖互感式

三相三線電表接線圖及接線正誤判別方法

但是三相三線正確的接線方式只有一種,但是接錯的方式卻有千千萬萬,那么千辛萬苦安裝好的電表到底安裝對了沒有呢,怎么判斷電表接線是否正確呢?

首先對任何正轉的電能表,如果原電能表接線正確,通過三次對調任意兩根電壓進線后,三次電能表都應停轉,如不停轉或有一次不停轉,則證明原電能表接線肯定有錯誤。

電度表接線的檢查

在低壓電路中,大部分都是采用直入式的方法,接線比較簡單,接線錯誤也是比較容易被看出來的,但是在高壓線路中,電表接入電壓和電流互感器中,由于互感器有極性、相序問題,以致錯接的可能性大為增加。因此,對于新安裝或更換的電度表和互感器,以及變動過二次回路接線的電度表,都必須對接線進行檢查。

1.檢查三相電壓是否正常

電壓一般三相是平衡的,如果相差很多的話可能就是回路接線錯誤,也可能是電壓互感器一次側保險絲熔斷,或者是極性不對。

2.檢查三相電流是否正常

三相電壓是平衡的,三相電流也應該是基本相等的,如果三個電流相差太大,則往往是電流互感器極性連接錯誤。

3.分相檢查轉矩

1)分別拆下A、C相電壓的保險絲即分別斷開A、C相電壓,使三相三線電度表的兩個元件不正常,若三相負載平衡,cosψ=1,在相同時間內,兩者的轉速應近似相等。如果在cosψ<1的情況下,斷開C相電壓,此時圓盤的轉速應比斷開A相電壓時的轉速慢。這是因為第一組元件電流與電壓的夾角大,有功功率較小的緣故,如果分別斷開A、C相電壓,發現電度表反轉,即表示IA或IC在電度表進出線上有可能接反。

2)斷開B相電壓,此時功率因數若與原來的相同,則圓盤的轉速應比斷開的B相電壓前的轉速慢一倍,因為斷開B相電壓時,就相當于兩個電壓線圈串聯后接上了UAC電壓。這時,每個電壓線圈,所承受的電壓即為原來的1/2。若接線錯誤,則不會保持這個比例關系。

三相三線電表熱門型號推薦:

長沙威勝DSSD331-MC3 1級三相三線多功能電能表

杭州華立DSZ535 0.5S級三相三線多功能智能電能表