您好,歡迎光臨浩寧電表網!
電表怎么接線圖解法
2020-02-24 11:52:46

電表分為單相電表和三相電表,接線方法又為直入式和互感式,現在我們分電表種類和接線方法,來講解電表接線。

單相電表直入式接線方法:

電表怎么接線圖解法

家用單相電表的接線必須是左火L,右零N,左邊火線進,火線出,右邊零線進,零線出標準的規范,單相電表的接線已經有標準規范了,1、3進,2、4出。

單相電表互感式接線方法:

有連片的

電表怎么接線圖解法

火線連接到互感器K1并聯到電表的1號進線口,K1再并聯火線纏繞互感器的連線,K2接零線3號口入,4號口直接解零線出。

無連片的

電表怎么接線圖解法

K1接電表1號口, k2接電表3號口,零線接入4號口,火線纏繞互感器出來到負載

注意:如果單相電表內的連接片沒有斷開,K2是禁止接地的,要是電表內的連接片已經拆除,那么K2應該接地。

單相智能電表型號推薦:

長沙威勝DDSY102-K3單相電子式預付費電能表

杭州華立DDS28-1單相電子式電能表

三相電表直入式接線方法:

電表怎么接線圖解法

1、3接線柱;4、6接線柱;7、9接線柱分別為A、B、C三相電流線圈,1、4、7接線柱接電源側A、B、C。3、6、9接線柱接負載。2、5、8接線柱為電壓線圈。10、11接線柱接零線N。

三相電表互感式接線方法:

電表怎么接線圖解法

A黃線,電壓線接入2號口,電流線經過第1個電流互感器S1接入1號口輸入,S2接入3號口輸出

B綠線,電壓線接入5號口,電流線經過第2個電流互感器S1接入4號口輸入,S2接入6號口輸出

C紅線,電壓線接入8號口,電流線經過第3個電流互感器S1接入7號口輸入,S2接入9號口輸出

N黑線一般代表零線,直接接入10號口。

電表怎么接線圖解法

A電流線經過互感器S1接入1號口,3號口經過S2輸出,電壓線接入2號口。

B電壓線接入5號口,電流線直接接負載

C電流線經過互感器S1接入7號口,9號口經過S2輸出,電壓線接入8號口。

三相電電表型號推薦:

長沙威勝DSSD331-MC3 1級三相三線多功能電能表

長沙威勝DTSD341-MC3 0.5S級 1級三相四線多功能電能表