您好,歡迎光臨浩寧電表網!
電表的選購與保養
2016-01-13 15:52:24

根據行業標準GB/T15283-94和國際標準IEC521-1988電能表標有兩個電流值,如10(20)A。這里所標10A為基本電流 (basic current),符號是確定儀表有關特性的電流值,也稱此電流值為標定電流。括號內所標(20)A為額定最大電流(rated maximum current),符號,為儀表能滿足標準規定的準確度的最大電流值。通過電能表的電流可高達基本電流的2~8倍,達不到2倍表上只標基本電流值。也就是 說,如果某用戶所裝電能表只標有一個電流值,如5A,這只是基本電流值,并非允許通過的最大電流。對于這種電能表一般可以超載到120%也不會發生問題, 而且能滿足電能表的準確測量。另一方面,感應系電能表由于其轉動機構阻力較大,按標準規定起動電流不能低于基本電流的0.5%(準確度為級的電能表),可 見電能表輕載到基本電流的0.5%以下時可能無法起動。

在我國家庭住宅供電線路電壓是220V,頻率是50Hz,所選電能表的額定電壓和適用頻率應與此線路電壓、頻率一致,也應是220V,50Hz。

選擇電能表時,電流值選擇最重要,也最復雜。其一是起動電流,即能夠使轉盤連續轉動的最小電流;其二是最大額定電流相對基本電流 的倍數。另外,老式表和新式表在性能方面有差異。目前老住宅仍在使用的舊式電能表,起動電流比較大,一般為(5%~10%);最大額定電流小,一般≤2 ,在表盤的盤面上只標一個電流值,且籠統地稱為額定電流。所以在舊電工手冊中指出,使用時負載電路的電流應大于額定電流的10%,小于120%或小于 125%。根據行業標準GB/T15283-94和國際標準IEC521-1988生產的電能表,新建住宅中使用的電能表起動電流小,對于級表來說為 0.5% ;最大額定電流大,一般最大額定電流 為(2~4) ,有的可達(6~8)。在新電能表表盤的盤面上標有兩個電流值,如5(20A),選用這個電能表時一方面要注意負載最小電流不能低于起動電流,即 0.5%×≥5A=0.025A;另一方面長期使用的電流表值不能高于最大額定電流值20A。選擇電能表時,應考慮到進入家庭的各種電器日益增多,要留有 余量,也要合理適度,因為倍數越大的表價錢越高。

括號前的電流值10叫標定電流,是作為計算負載基數電流值的,括號內的電流20叫額定最 大電流,是能使電能表長期正常工作,而誤差與溫升完全滿足規定要求的最大電流值。 根據規程要求,直接接入式的電能表,其標定電流應根據額定最大電流和過載倍數來確定,其中,額定最大電流應按經核準的客戶報裝負荷容量來確定;過載倍數, 對正常運行中的電能表實際負荷電流達到最大額定電流的30%以上的,宜取2倍表;實際負荷電流低于30%的,應取4倍表。

電能表銘牌電流5(10)a、10(20)a、5(20)a什么意思?有什么區別?

括號前的電流值叫標定電流,是作為計算負載基數電流值的,括號內的電流叫額定最大電流,是能使電能表長期正常工作,而誤差與溫升完全滿足規定要求的最大電流值。

根 據規程要求,直接接入式的電能表,其標定電流應根據額定最大電流和過載倍數來確定,其中,額定最大電流應按經核準的客戶報裝負荷容量來確定;過載倍數,對 正常運行中的電能表實際負荷電流達到最大額定電流的30%以上的,宜取2倍表;實際負荷電流低于30%的,應取4倍表。居民配表時一般都放寬一倍,滿足居 民在一定時期內用電自然增長的需要,申請10a就配最大額定電流20a的表,考慮居民用電負荷隨季節性變化比較大,為了計量準確現在都選用4倍表即 5(20)a。

上述意思就是5(10)a的表比10(20)a和5(20)a最大允許使用電流小一倍,5(20)a的表和10(20)a的表最大允許使用電流是一樣的,但輕負載的時候5(20)a的表計量更準確。

1、1.5是電度表的標定電流,6A為表的額定最大電流,6/1.5=4為表的倍數,指的是你這個表是4倍表。

2、規程規定“經電流互感器接入的電能表,其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%,其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右”?TA二次電流已標準化為5A,那么它的30%就是1.5 A,其額定最大電流值就是6A。

這就是1.5和6A的由來。

3、規程規定“為提高低負荷計量的準確性,應選用過載4倍及以上的電能表”,所以,2倍與4倍區別在于低負荷計量的準確性。

4、電表一般使用壽命為6年,按照國家規定每六年電表要進行一次檢驗、調教、更換等步驟,以保證用電安全。

上一篇:第一頁
下一篇:鉗形電流表的保養方法
點擊排行
· 用電檢查儀獲取電能脈沖信號的幾種方法
· 關于數顯電流表的執行標準和保養相關小知識
· 電表的選購與保養
· 鉗形電流表的保養方法
· 如何保養電表以延長其使用壽命
· 透明電表箱的保養