高壓用電則還應選用電壓互感器。應根據計算負荷選配互感器,比如100千瓦,計算電流為100/0.38/1.732=152A,則可選擇200/5的電流互感器,計算電流應在選用的額定電流的三分之二左右較好。

電表怎么配互感器

低壓電流互感器的變比一般有:20、30、40、50、75、100、150、200、250、300、400、500、600、750、1000、1250/5A,

這只是大致的,具體情況具體分析。

根據你當前回路的電流選互感器,電度表接互感器,

1.計算回路的額定電流

2.額定電流乘4/3,得互感器一次電流的最小值。

3.按產品目錄,選取比步驟2略大的一次電流值的互感器即可

計量用互感器最好將滿量程測量在三分之二處即可

1 電流互感器(TA)的合理選用

1.1 本地區用電戶多屬第Ⅳ類、第Ⅴ類電能表計量裝置,老規程要求TA準確級次為0.5級就可以,而新的DL/T448—2000《電能計量裝置技術管理規程》要求,應配置準確級次為0.5S級的TA。

1.2 現在安裝的低壓電流互感器多采用穿心式,靈活性大,可根據實際負荷電流大小選擇變比,但確定穿繞匝數要注意銘牌標注方法,否則容易出錯。通常穿繞匝數是以穿繞入互感器中心的匝數為準,而不是以繞在外圍的匝數為準,當誤為外圍匝數時,計算計量電能將會出現很大差錯。

1.3 TA如何選擇,簡單說來就是怎樣確定額定一次電流的問題。它應“保證其在正常運行中的實際負荷電流達到額定值的60%左右,至少應不小于30%”。如有一臺100kV?A配變供制磚機生產用電,負荷率為70%左右,那么在正常生產時的實際負荷電流約100A,按上面所述標準選擇,就應該配置150/5A規格的TA,這樣就保證了輕負荷時工作電流不低于30%額定值,同時也滿足了對TA的二次側實際負荷的要求。

1.4 TA變比選大,在實際工作中常發生。當用電處在輕負荷時,實際負荷電流將低于TA的一次額定電流的30%,特別當負載電流低到標定電流值的10%及以下時,比差增加,并且是負誤差。所以,為了避免TA長期運行在低值區間,對于農村負荷或變化較大的負荷,宜選用高于60%額定值,只要最大負荷電流不超過額定值的120%即可。

1.5 TA變比選小,這種狀況僅發生在電工對實際負荷調查不清,或用電戶增加了用電負荷的時候。曾有書上介紹TA最大工作電流可達其一次額定電流值的180%,這與DL/T448—2000規程規定不符。TA長時間過負荷運行也會增大誤差,并且鐵心和二次線圈會過熱使絕緣老化。所以,工作人員應經常測試實際負荷,及時調整TA變比。

2 電能表的合理選用

2.1 新規程規定,對于Ⅳ類、Ⅴ類計量裝置應選用準確級次2.0級的有功電能表。無功電能表用于Ⅳ類計量裝置時配3.0級,而對于第Ⅴ類計量裝置沒有作規定。

2.2 許多資料(也包括老的電能計量規范)介紹或規定,電能表應工作在50%~100%標定電流范圍內,誤差才小。當它工作在30%輕載負荷以下,誤差變化很大。特別是工作在標定電流10%以下時,因電能表的補償裝置調整限制,不能保證其準確度,超出允許范圍的負誤差更大。所以,新頒規程提出“為提高低負荷計量的準確性,應選用過載4倍及以上的電能表”。目前,D86系列表屬此類型,其計量負荷范圍寬,正在廣泛推廣使用。

2.3 在低壓供電線路中,老的規程規定負荷電流為80A及以下時,宜采用直接接入式電能表。新規程作了修正,降為負荷電流為50A及以下宜采用直接接入式電能表,而且標明選配方法:“電能表的標定電流為正常運行負荷電流的30%左右?!崩?,正常運行負荷電流為30A,按30%選擇它的標定電流就是9A,規范D86系列表就是選用10(40)A規格表。這樣,既保證了在輕負荷運行時不小于30%標定電流,也滿足了滿負荷運行時不超過它的最大電流。

3 TA與電能表的最優聯用

3.1 新規程規定“經電流互感器接入的電能表,其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%,其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右”。老規程沒有這樣明確規定,所以,用DT8—25(50)電能表與TA聯用是不妥的。TA二次電流已標準化為5A,那么它的30%就是1.5A,其額定最大電流值就是6A,D86系列三相(單相)1.5(6)A型式的電能表就是專為配用TA設計的。它的啟動電流只有7.5mA,使10%的實際負載計量準確度比老式5A電能表提高了3.3倍,從而躲過了輕載誤差,相應提高了經濟效益。

3.2 接入非中性點絕緣系統的電能計量裝置,可采用“3只感應式無止逆單相電能表”,這也是新規程增加的內容。但還需注意:

①與TA聯用只能采用1.5(6)A或3(6)A兩種規格的單相電能表,而且不能簡單接用,必須經電能表檢試人員把內部接線改成電壓、電流分開進線形式(如說明書上接線圖),接線才正確,不經分開而直接接用屬不正確接線,它會影響TA變比產生誤差;

②由于負荷性質變化,功率因數不同,計量三相四線負荷時會出現一表反轉,注意在計算總電量時不可將三表的“代數和”錯算成三表的“算術和”,給一方造成經濟損失。

3.3 為了保證綜合誤差在允許范圍內,TA的二次側裝接負載不能超過額定負載,否則也會增大誤差。所以,要求TA的二次連線電阻、接觸電阻及接用儀表內阻之和不應超過二次額定負載。規程要求采用4mm2及以上的單芯銅質絕緣線。但是,現在的低壓計量裝置普遍裝于計量箱內,TA二次側僅接用電能表,二次連線也很短,使用的銅質導線電阻率又很小(不能再用鋁線了),關鍵是要把接觸電阻限制在0.1Ω以下。TA二次端子螺絲小且短,線粗難以壓緊,用2.5mm2單股銅線比較軟,避免了粗線不易彎曲壓不緊的毛病,可保證接觸電阻在0.1Ω以下。

3.4 為了減少誤差,TA與電能表之間連線方式新規程中有更嚴格的規定。在計量裝置中,若采用2只TA則二次繞組與電能表之間用四線連接,若采用3只TA則二次繞組與電能表之間用六線連接,不得再采用簡化的三線或四線連接。