您好,歡迎光臨浩寧電表網!
開關柜中互感器投運前和運行中的注意事項
2016-10-28 11:25:38

互感器對于開關柜的儀表和人身安全起到保護作用,但是互感器作為開關柜中重要的電氣設備之一,在投運前和運行中也必須按照規定執行。今天,浩寧電表網小編就給大家講解一下互感器投運前和運行中的一些注意事項。

電壓互感器投運前有哪些注意事項。

當開關柜中的互感器新裝或大修后,電壓互感器投入運行時,應對電壓互感器的外表進行檢查,并進行投入前的準備工作,具體如下。

1.測量其絕緣電阻。低壓側絕緣電阻不得低于1MΩ,高壓側絕緣電阻值每千伏不低于1MΩ方為合格。

2.對電壓互感器進行定相。相序應為正相序,相及相間電壓應正常。

互感器

互感器運行時應符合以下規定:

1.運行中的電流互感器二次側不得開路,電壓互感器二次不得短路。

2.電流互感器允許在最大工作電流(比額定電流高10%)下連續運行,電壓互感器允許在最高工作電壓(比額定電壓高10%)下連續運行。

3.絕緣電阻的測量:6KV及以下電壓互感器一次側用1000~2500V絕緣電阻表測量,其值不低于50MΩ;二次側用1000V絕緣電阻表測量,其值不低于1MΩ;0.4KV電壓互感器用500V絕緣電阻表測量,其值不低于0.5MΩ。

4.電壓互感器停電時,應注意對繼電保護、自動裝置的影響,防止誤動、拒動。

5.兩組電壓互感器二次并列操作必須在一次并列情況下進行。

6.新投入或大修后的可能變動的電壓互感器必須定相。