220V單相電度表接線共四條線:兩條進線和兩條出線(如下圖)。一般是1和3為進線,2和4為出線。而我最近觀察到我地某單位的單相電度表的錯誤接線情況,發現只接了三條線,有的接的是接線孔1、2和3,有的接的是接線孔1、2和4。
(1)接1、2、3或4時的原理:
將220伏單相電度表的接線接成(圖一)時,省掉了接線孔4上的零線。有的人認為這種接線電度表運轉正常,計量準確,其實不然,造成少計電度。
當220伏單相電度表上的零線接觸良好時,省掉了一根零線并不影響電度表的準確計量。但當接線孔3上的零線由于氧化或其它原因斷開時,電戶能繼續正常用電,而電度表的電壓線圈失壓致使電度表停走,造成少計電度。
由上圖可知:接1、2、4時跟接1、2、3時是等效的。
(2)接1、2、3和4時的原理:
將220伏單相電度表接成(圖二)時,當接線孔3上的零線斷開時,電度表電壓線圈失壓電度表停走,用戶用電亦終止;當接線孔4上的零線斷開時,負荷零線斷開,電度表電流線圈不通過電流,電度表停走。
上述兩種情況均不會出現少計電度問題,所以應將220V單相電度表的接線接成圖二所示,以提高計量的準確性。