1.工控機和普通計算機的區別?
工控機具備長時間不間斷工作特點,性能穩定,適合在多種惡劣環境下使用。
2.系統數據刷新周期是多少?
一只表的刷新周期是50ms,一條總線有20塊左右的儀表,所以系統數據刷新周期是1s左右。具體時間可設定。
3.報警事件的掃描周期是多少?如果事件在掃描周期以外發生該怎么解釋?
一只表的刷新周期是50ms,一條總線有20塊左右的儀表,所以系統報警事件掃描周期是1s左右。具體時間可設定。
我們系統掃描是不間斷周期掃描的,可以在下一周期掃描是發現報警,兩者時間相差很短。
4.公司有沒有雙軟認證?
有認證(雙軟認證:軟件企業認證、軟件產品認證)。
5.什么是MD?
最大需量
6.和其他同類型企業相比,我們軟件有那些優勢?
軟件功能強大、界面友好。
7.儀表的通訊協議是什么?
Modbus-RTU。
8.軟件架構是什么?
分層分布式:站控層,通訊層與間隔層。
9.和其他系統可以互連嗎?
可以,我們采用的標準的通訊協議,可以和其他系統互傳數據,可以給其他系統、設備預留端口。
10.剩余電流式電氣火災監控系統和傳統的消防系統區別?
剩余電流式電氣火災監控系統是消防系統中的一個子項,傳統的消防系統包括:
(1)室內、外消火栓系統;
(2)火災自動報警系統,包括火災探測器、聲光報警器、應急廣播、聯動控制器、漏電火災報警系統等;
(3)自動滅火系統,包括自動噴水滅火系統、泡沫滅火系統、氣體滅火系統、自動消防炮等;
(4)防火分隔系統,包括防火門、防火閥、防火卷簾、防火水幕帶、防火墻等;
(5)防、排煙系統;
(6)應急疏散系統,包括應急照明和疏散指示標志、疏散走道、疏散樓梯、避難層等;
(7)消防冷卻系統,主要針對需冷卻的地上罐。
11.系統顯示的電能數據用不用乘以變比?
不用,我們系統顯示的數據都是用戶消耗的實際數據。
12.歷史數據保存多長時間?
一般設定十年的時間,具體可根據客戶要求設定。
13.有線傳輸和無線ZIGBEE的區別?應用范圍?
主要應用于樓層電氣改造、廠房改造,組網方便,便于施工。無線缺點是抗干擾能力弱,穿透能力弱。
14.zigbee與GPRS的區別?zigbee的優點?
Zigbee主要用于近距離的無線傳輸,GPRS主要用于遠距離的無線傳輸。
(1)低功耗。在低耗電待機模式下,2節5號干電池可支持1個節點工作6~24個月,甚至更長。這是ZigBee的突出優勢。相比較,藍牙能工作數周、WiFi可工作數小時。
(2)低成本。通過大幅簡化協議(不到藍牙的1/10),降低了對通信控制器的要求,按預測分析,以8051的8位微控制器測算,全功能的主節點需要32KB代碼,子功能節點少至4KB代碼,而且ZigBee免協議專利費。
(3)低速率。ZigBee工作在250kbps的通訊速率,滿足低速率傳輸數據的應用需求。
(4)近距離。傳輸范圍一般介于10~100m之間,在增加RF發射功率后,亦可增加到1~3km。這指的是相鄰節點間的距離。如果通過路由和節點間通信的接力,傳輸距離將可以更遠。
(5)短時延。ZigBee的響應速度較快,一般從睡眠轉入工作狀態只需15ms,節點連接進入網絡只需30ms,進一步節省了電能。相比較,藍牙需要3~10s、WiFi需要3s。
(6)高容量。ZigBee可采用星狀、片狀和網狀網絡結構,由一個主節點管理若干子節點,最多一個主節點可管理254個子節點;同時主節點還可由上一層網絡節點管理,最多可組成65000個節點的大網。
(7)高安全。ZigBee提供了三級安全模式,包括無安全設定、使用接入控制清單(ACL)防止非法獲取數據以及采用高級加密標準(AES128)的對稱密碼,以靈活確定其安全屬性。
(8)免執照頻段。采用直接序列擴頻在工業科學醫療2.4GHz(全球)(ISM)頻段。
15.系統施工需要具備什么條件?
圖紙上所列的開關柜均已安裝到位,如果要走橋架地溝的,橋架要安裝到位,地溝要建好。
16.系統調試需具備哪些條件?
現場所有回路能通電(不一定要合閘,不同的廠家開關柜原理不一樣)。
17.項目周期一般多長?
這要根據現場的實際情況來判定。如果現場符合施工調試條件,一般的系統(約200-300點)需要一個月時間。
18.電力監控系統能不能實現聲光報警?
能實現,只要有設備。
19.能不能實現高低壓回路的斷路器分合閘遙控功能?
能實現,但是斷路器要具備此項功能且具備通訊功能。
20.acrel-5000能接水表和氣表嗎?
能接,但是水表和氣表要具備通訊功能且符合標準的通訊規約。
21數字式互感器和普通互感器的區別?數字式互感器做系統有什么要求?
數字式互感器是把采集的模擬信號直接轉換成對應的數字信號,從互感器出來的信號是數字量,這樣信號傳輸距離大大加長;而普通互感器出來的是模擬量,傳輸距離受限,精確度受外界影響較大。
數字式互感器做系統報價是,線纜要報四芯線,兩路信號,兩路電源,因為數字式互感器要外界供電。