長沙威勝電表是我國領先儀器儀表品牌,旗下DTSD341-MB3型號系列是長沙威勝主打型號之一,適用于工業用表和發電站用表,功能齊全,進口零件機芯,0.5s市場價格在1600左右,浩寧電表網比市場上便宜10%-20%,浩寧電表網只要1300一臺,數量多的話還有優惠哦!現在我們來看看威勝電表DTSD341-MB3斷相事件記錄功能詳情。
威勝DTSD341-MB3電能表斷相事件記錄功能
斷相判斷閾值:NN,XX.XXXX,NN 指電壓百分比閾值,XX.XXXX 指電流絕對值閾值。(NN,XX.XXXX 就是上面提到的失壓的電壓和電流閾值)
斷相分類:A、B、C
起始條件:電壓低于NN%Un±2V,電流小于XX.XXXX(單位:A)。
結束條件:電壓高于85%Un±2V,或電流大于XX.XXXX(單位:A),或掉電。
失壓時不判斷相事件。
三相三線表B相斷相的起始條件為:B相斷相(相當于未接線),且A相電流和C相電流都小于XX.XXXX(單位:A)
結束條件:B相恢復,或掉電。
斷相事件記錄的數據格式為:起始時間(年月日時分),結束時間(年月日時分)。
共記錄10次斷相事件記錄。
威勝DTSD341-MB3其他功能:失壓事件記錄功能
所有電網運行事件記錄的起始條件和結束條件都連續判斷 30 秒(逆相序?10 秒)。所有電網類事件記錄,在遇到掉電時,都無條件的結束當次事件……查看詳情>>
威勝DTSD341-MB3其他功能:失流事件記錄功能
失流判斷閾值:NN,XX.XXXX,NN 指電流不平衡率閾值,XX.XXXX 指電流絕對值閾值(單位:A)。如某相電流為 I,則該相電流不平衡率=(Imax-I)/Imax*100,其中 Imax 為電流不平衡時各相電流中的最大值。(NN,XX.XXXX 可設置)……查看詳情>>
威勝M(fèi)B3系列電表詳情:
長沙威勝DTSD341-MB3三相四線多功能電能表
長沙威勝DSSD331-MB3三相三線多功能電能表