長沙威勝電表是我國領先儀器儀表品牌,旗下DTSD341-MB3型號系列是長沙威勝主打型號之一,適用于工業用表和發電站用表,功能齊全,進口零件機芯,0.5s市場價格在1600左右,浩寧電表網比市場上便宜10%-20%,浩寧電表網只要1300一臺,數量多的話還有優惠哦!現在我們來看看威勝電表DTSD341-MB3反向事件記錄功能詳情。
威勝DTSD341-MB3電能表反向事件記錄功能
反向分類:A、B、C
起始條件:電流大于 1‰In,電壓高于 10V,并且有功功率反向。
結束條件:電流大于1‰In,電壓高于10V,并且有功功率正向,或掉電。
對于三相三線不判B相反向。
記錄內容:
本次反向起始時間(年月日時分),結束時間(年月日時分),本次反向事件期間總、A、B、C相累計的總正向有功電量、總反向有功電量,這些電量數據為本次反向期間的增量數據。
共記錄10次電流反向事件記錄。
反向期間的歷史累計數據:累計時間(最大為99999999分鐘),累計次數(最大9999次),總、A、B、C 相累計的正向有功、反向有功電量。
注意:當功率小于起動功率的一半時,將功率方向置為正向。
威勝DTSD341-MB3其他功能:失流事件記錄功能
失流判斷閾值:NN,XX.XXXX,NN 指電流不平衡率閾值,XX.XXXX 指電流絕對值閾值(單位:A)。如某相電流為 I,則該相電流不平衡率=(Imax-I)/Imax*100,其中 Imax 為電流不平衡時各相電流中的最大值。(NN,XX.XXXX 可設置)……查看詳情>>
威勝DTSD341-MB3其他功能:斷相事件記錄功能
斷相判斷閾值:NN,XX.XXXX,NN 指電壓百分比閾值,XX.XXXX 指電流絕對值閾值。(NN,XX.XXXX 就是上面提到的失壓的電壓和電流閾值)
斷相分類:A、B、C
起始條件:電壓低于NN%Un±2V,電流小于XX.XXXX(單位:A)。
結束條件:電壓高于85%Un±2V,或電流大于XX.XXXX(單位:A),或掉電……查看詳情>>